justfordc
DB块里面的DATA-AND-TIME变量声明怎么设置的?
14-09-22 21:06
1楼
管理
2776956220
该帖内容不符合相关规定!
14-09-22 22:40
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
justfordc
在 2014/9/22 21:06:42 发言
【内容省略】
右击数据类型栏——选择复杂数据类型——Date and Time,或者单机数据类型栏,直接键盘码入:DT。
Good Luck~
14-09-23 06:00
3楼
编辑
引用
管理
justfordc
已经会设置了,谢谢