主题:求解控制直流电机正反转
点击:3801 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
cl891223
手里只有0-10V的模拟量模块,怎么控制直流电机的正反转?能用中继切换来控制吗(没有别的模块可换)
14-09-22 10:58
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
看你选的电流电机说明书
14-09-22 13:00
2楼
编辑
引用
管理
527383814
一个h桥 两个开关 搞定
14-09-22 13:09
3楼
编辑
引用
管理
lihai010
没有搞过不清楚
14-09-22 14:29
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
励磁绕组或电枢绕组,换一个就可以.
14-09-22 14:33
5楼
编辑
引用
管理
562369118
直流电机换向,如果电机小,直接通过接触器改变电枢电压的方向即可;
如果电机大、尤其是非常大的时候,依靠电枢电压换向来改变电机转向的成本就比较高了,如果电机换向操作不频繁,而且对零位附近转速控制没有要求(即可以实现停车换向),则改变励磁方向换向是个简单实用的办法。
实现电枢换向的好处是,你可以在运行中随时随地进行换向,运行中电压的方向与运转方向相反还可以实现反接制动,但运行期间励磁换向不行。直流电机一旦励磁强度下降,则立刻出现飞车症状,后果非常可怕。
14-09-22 15:39
6楼
编辑
引用
管理
peng1239pm
要看什么电机后说,
14-09-22 17:56
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
想办法将励磁的线对调一下就反转了
14-09-22 21:54
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
527383814
在 2014/9/22 13:09:03 发言
【内容省略】
还有二个开关搞定的,A正转,B反转,AB同时不转.
14-09-22 22:00
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
控制器是谁家的?有开关量切换的正反转功能吗?一般都有。传动控制,要改变电机旋转方向。通常有几种做法:
1.电机电缆换向;
2.外部实现给定信号正负极性变号;
3.内部实现给定信号极性变号(通过开关量转换实现)。
14-09-22 22:41