主题:三菱F700变频器送电即刹车
点击:420 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
一桶油
尊敬的老师们,最近厂子里面脱水机送电变频器即刹车,不知变频器哪里故障,请指点!!!
14-09-19 13:21
1楼
编辑
引用
管理
lqf1963
变频是报警,还是无输出
14-09-19 15:17
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
送电即刹车,先查刹车电路,若无问题,在查变频器,
14-09-19 16:17
3楼
编辑
引用
管理
logo1979
刹车谁控制
14-09-19 16:38
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
为什么一定是变频器问题呢。
14-09-19 16:38
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
看不是很明白呢?
14-09-19 17:00
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
还是检查一下刹车控制回路吧!
14-09-19 20:39
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
变频器参数恢复出厂值后重设下参数试试
14-09-20 08:41
8楼
编辑
引用
管理
logo1979
上个图看看