主题:两台S7-200怎么通讯?

点击:737 回复:10

硬件:
224XP两台
距离:300米
要求:通讯反应速度不大于1S
请教通讯方案,最好不加任何硬件,电缆除外
14-09-19 11:09
自由口,MODBUS都可。如果数据量不大,1S对于通讯来说时间很长了
14-09-19 11:16
300米,如果没有特殊干扰,对于485来说也不是问题
14-09-19 11:17
用NETR和NETW指令
14-09-19 11:19
PPI,用向导做
14-09-19 12:52
楼上正解,西门子自家的PPI还是比较可靠。话说这么长距离的通讯我还真没做过,不加中继真的可行吗?
14-09-19 13:46
300米,理论上没有问题
速度是个问题
要试试看
14-09-19 13:58
485会不会靠谱点?
14-09-19 20:41
PPI,MODBUS只是协义,485是指网络就是物理层协义
14-09-20 09:30
485可以的
14-09-20 09:52