请问在DCS中开关量的卡件为什么不能冗余啊??!!谢谢!
05-05-15 12:01
1楼
编辑
引用
管理
bjhc_3dlcz
DI是可以冗余的,但是两个不一样算那个对?所以采用三取二投票比冗余卡件要实际的多
DO冗余,请问是串联还是并联?所以DO冗余是十分困难的。
当然在高端领域DO还是有冗余的,但是其故障检测手段十分复杂,大概就是每间隔min级将DO闭合/断开ns级,检测回路的电流情况
05-08-02 15:49
2楼
编辑
引用
管理
惊涛拍岸
一般企业没必要做di和do冗余