登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:紧急求助!S7 300通讯故障!!!

点击:493 回复:8

附件 EYCU$F5U30%{}V{~@KDB2}C.jpg
附件 】S8G5@`%`)$L3@W【_4~Q4SR.jpg
已经检查过PLC模块和DP模块的网络架构配置和硬件组态,都是好的。但NC面板所有灯全亮,疑似内部通讯故障,无法进行操作,请问如何解决?!
14-09-13 13:00
表情不知道你这个是什么上用的 但如果是通讯故障很容易发现的 你的显示屏上如果通讯故障会显示不正常 比如说有些有是显示模拟量数值的 这些数值是通过PLC传上来了 如果通讯故障时这些数值会看不到,再有就是平时一些可以启动到PLC输出点的 按键也按了无动作  如果是这样基本上可以认为真的是通讯过障了 一般来说正常使用的没有更改过什么的话这种情况比较少见 可以用电脑联着CPU看看 有没有什么异常
14-09-13 15:11
联机 诊断硬件
14-09-13 22:08
有使用手册吗?
手册里面有故障与排除章节的详细介绍吗?
故障确认不能用疑似来描述。此时找到并翻阅系统说明书才是正道。
14-09-13 23:39
是NC开机自检没通过,先查软件后查硬件。
14-09-14 17:04
 直接查 PLC 缓冲诊断看看
14-09-15 18:25
看plc的指示灯运行都是正常的啊?看的不是很清楚
14-09-16 10:15

引用 eyujiedianqi 在 2014/9/14 17:04:35 发言【内容省略】

同上
14-09-17 08:12
应该是NC操作屏有问题!
14-09-17 08:42

工控新闻

更多新闻资讯