三相五线控制柜,在负载全开的情况下三相电流在220A左右,基本平衡,零线有1.5A,但是地线有30A左右
问:是漏电吗? 大家见过的设备地线有电流吗
14-09-11 18:59
正常应该没有电流。
14-09-11 19:30
检查下地线。
14-09-11 19:34
怀疑零线和地线接混了。好好查一下吧。
14-09-11 19:38
地线不应该有电流啊。
14-09-11 19:39
地线有电流那就不正常了,地线不要有电流。拿地线当N线用,才会有电流。
14-09-11 19:44
6楼
该帖内容不符合相关规定!
14-09-11 20:01
这个很多企业都会有
好些没注意到而已
我个人认为是以下几点:
零地共同
地线和零线不是完全的独立
变频器,伺服等等设备都有关系
三相负荷不平衡
14-09-11 20:16
可能是零、地混淆,三相动力电用电不平衡时零线会有电流流过,若此时零地混用,或零地短接就会发生这种情况。
14-09-11 21:02
把地线当零线了吧!