主题:10 KV 跌落式高压熔断器怎么更换,里面的熔丝会烧断吗。请教大神

点击:1065 回复:8

高压以前学的不好,今天忽然熔断器跳了。我用令克合上去了,忽然想到如果熔丝烧断了该怎么办呢
附件 2010-2-3-13-20-42-6605.jpg
最后修改:2014/9/11 9:39:11
14-09-11 09:26
一般跳了,熔丝有可能烧断,用令克棒挑下来看测一测
14-09-11 10:25
熔丝断了合不上,
14-09-11 12:14
熔丝烧断了自然会脱开。就是这么设计的。
14-09-11 15:23
是的,熔丝断了,用绝缘棒挑下来更换。
14-09-11 18:34
熔丝短路就挑下换哦!
14-09-11 20:24
好换吗?哪里有卖的?前一级开关必须断开吧?是请电业局的人换?还是自己换?请大神明示。有点疑惑
14-09-12 07:32
不是自动跌落的吗?熔断的熔丝是合不上的
14-09-12 08:35
前一级不必断开,这个更换很好换,如果没换过的话,取好请电业局的人来换!
14-09-12 09:22