登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:家庭用电
点击:420 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
247373545
家里空开1.卧室空开。2客厅空开。
1或者2推上,卧室和客厅都有电,且可通负载
1,2 同时推上去插座有点,但是一通负载,空开都跳了。
细节,电工把卧室插座火线拉到卧室使用。是否有问题
14-09-10 11:15
1楼
编辑
引用
管理
linyiaolei
卧室和客厅火线也许不是一相,合一个可以,合两个造成短路。
14-09-10 11:31
2楼
编辑
引用
管理
247373545
对的 对的 是短路了。。空开都跳了。。如何处理呢,是不是把卧室上端的火线挑掉?不在现场不好试,问好了 晚上回家干,,。,感谢大神
14-09-10 11:34
3楼
编辑
引用
管理
秀空
家庭单相居多.
14-09-10 12:20
4楼
编辑
引用
管理
qd
你家里是三相电供电?
14-09-10 13:59
5楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
是漏电保护器吧
14-09-10 14:41
6楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
家庭用电一般单相居多,三相较少,楼主没有表达清楚。。。。。。
14-09-10 20:38
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
估计是有个线路的火线和零线搞反了
或者是有线破皮总成短路
这个还得现场确认
有个万用表应该好查
14-09-10 21:09
8楼
编辑
引用
管理
lqf1963
火线用的是空开1,零线用的是空开2,这两个闸都是带漏电保护的
14-09-11 09:02
工控新闻
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
更多新闻资讯