851363517
安川伺服S G D V -120A01A显示b b 是怎么回事?
14-09-06 20:04
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
正常。
14-09-06 20:57
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
意思是在正常运转的状态下,伺服电机突然断电。
14-09-06 21:55
3楼
编辑
引用
管理
851363517
正常使用是可以,就是不能关闭电源。关闭在上电就不好用啦。
14-09-06 23:45
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
引用
851363517
在 2014/9/6 23:45:44 发言
【内容省略】
没有问题。
14-09-07 09:41
5楼
编辑
引用
管理
FORELF
bb是就绪,等待脉冲指令。
14-09-08 21:31
6楼
编辑
引用
管理
851363517
谢谢师傅们,问题以解。
14-09-09 18:47
7楼
编辑
引用
管理
851363517
谢谢师傅,问题以解。
14-09-09 18:49
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主机床有问题??
14-09-09 21:13
9楼
编辑
引用
管理
6926792
是正常的,通常伺服第一次上电,没设参数之前 也会显示‘bb'
14-09-09 21:17