主题:【话题】变频器一拖二问题(20140910)
点击:4437 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
wushulin
在 2014/9/5 10:53:24 发言
【内容省略】
吴工应该用的是固态继电器对吧。
不懂变频器输出能否接入固态继电器呢?
14-09-05 14:52
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
固态继电器接在正弦波交流电上可以,接在变频器的输出就没戏了。变频器的输出不是正弦波,固态继电器可能无法关断的。
14-09-05 19:36
12楼
编辑
引用
管理
wushulin
就是前面说到的不要带负载接通接触器就行了。
14-09-06 21:42
13楼
编辑
引用
管理
qq791913212
在变频器没有输出的情况下切换,要不然变频器容易坏!
14-09-07 17:26
14楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
这个问题首先要考虑变频器的运行安全,变频器停止输出后,才能转换电机,注意切换方式,否则变频器易坏。
14-09-08 18:02
15楼
编辑
引用
管理
华星电仪
一拖二完全可以,只要两台电机不是同时运行,控制条件相同都可以的,不过操作转换的时候一定要先停下电机后,再启动变频器,变频器的启动与电机的启动要联锁,甲、乙两电机最好也要联锁,保证变频器安全
14-09-09 09:55
16楼
编辑
引用
管理
fywsch
变频器从零开始运行就没问题。
14-09-10 18:30
17楼
编辑
引用
管理
dahutu007
你这个还是比较危险的,一旦有一个接触器有问题导致接触不良就会损坏变频器的,得不偿失啊!最好做好相关保护措施。
14-10-21 16:31