主题:求ABB ACS355变频器通电报0035,不接负载也一样。
点击:1222 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1473867611
求ABB ACS355变频器通电报0035,不接负载也一样。哪位大师有图纸,请发一份。谢谢!
14-09-04 22:19
1楼
编辑
引用
管理
329345277
楼主不会把输入输出接错了吧
14-09-04 23:06
2楼
编辑
引用
管理
1473867611
没有接错,因前输出线有一相与电机接线盒短路处理后,一直报0035.
14-09-06 09:13
3楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
查一下这个故障怎么检测通过什么检测的。
14-09-06 11:48
4楼
编辑
引用
管理
1473867611
没有资料不知怎么检查。大师有无资料发一份给我,我是新手。谢谢!
14-09-06 23:21
5楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
先查变频器主电路的输出部分和驱动部分。
14-09-08 17:53
6楼
编辑
引用
管理
1473867611
那位师傅有ACS355的驱动图纸请传一份。谢谢!
14-09-08 21:50