主题:【话题】[求助] 图中的PT100温度传感器输出的是电流还是电压抑或是什么信号?(20140905)

点击:7058 回复:38

引用 juleo 在 2014/9/5 21:10:48 发言【内容省略】

 
     热电阻是电阻.通过二次仪表装化成电流或电压输出.
     接线着个地方是电阻,不是电流输出.
14-09-06 08:05

dlr

你说:“查了表,对应温度将近37°C”,你查的是不是铂(PT100)热电阻分度表?如果是就已证明是热电阻了。十多二十年前工业测量的热电阻是基本不用四线制测量法,你的是二线制接法。
14-09-06 12:02

引用 ZHTOK 在 2014/9/6 8:05:07 发言【内容省略】

那两个热电阻公用一根线,一共用了三条线,那那条和白线并入一起接入控制箱的绿线是干嘛的呢?
14-09-06 16:50

引用 dlr 在 2014/9/6 12:02:14 发言【内容省略】

二线制的话绿色的线起什么作用呢?虽然时间很长,但是美国产的,跟国产一样不会可能是别的连线方式么?我查的是那个温度阻值对照表
14-09-06 16:52

dlr

搞不明白你是想确定什么问题?如果单纯的只是想了解是什么信号的输入形式,应该可以确定是热电阻了,再说你都已经用热电阻分度表查对过了。先确定是不是双支热电阻,你测量一下就可以确定,这样是几线制的问题已就可以知道了,绿线的作用已就清楚了。
14-09-06 22:09
热电阻可以确定了,经调理输出的信号不一定就是4-20ma信号。
14-09-08 19:02
我觉得可以确定是双支热电阻了。
现在是想进一步了解一下,这种算是几线制的,谢谢
14-09-09 13:42
谢谢
14-09-09 13:42

dlr

双支热电阻只有两种可能:
   一种是对同一测量点分别供测量或控制,或者再送至其它地方使用,如果是这样按接线盒内的接线属于两线制接法,但这样的可能性不大。
   另一种有一支热电阻是作为备用的,即在控制箱端子处就没有与电路相连,在使用中热电阻有问题时,改变一下控制箱端子处的接线就可以使用备用的热电阻了,如果是这样按接线盒内的接线属于三线制接法。你的有可能属于这种。
14-09-09 15:17