主题:800KVA变压器漏油?
点击:1090 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
cfg168
变压器联系厂家根治一下漏油吧,说不定哪天高温就烧毁了。
最后修改:
2014/9/4 9:10:55
14-09-04 09:10
11楼
编辑
引用
管理
华星电仪
更换密封圈,紧好螺丝,现在有好多密封圈质量差,要换耐油橡胶的那种密封圈,紧固螺丝也有学问的,用力要一样的!
14-09-04 11:26
12楼
编辑
引用
管理
1041858828
负载基本是感性负载,电动机!
14-09-04 13:08
13楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
赶紧补油,然后找厂家
14-09-04 16:56
14楼
编辑
引用
管理
zzn6737
补充用油要经过试验的油!
14-09-04 18:21
15楼
编辑
引用
管理
1041858828
感谢大家,问题已经解决,是O型密封圈的问题,把密封圈取下来用生料带缠绕了几圈,把密封圈放进环形凹槽内又用液体密封胶涂了一圈,有20多天都没有漏了。看来问题已经得到解决。