主题:模拟量转化
点击:795 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
xu004512
传感器位移是0-5mm 模拟量转化成4-20mAPLC进行处理数字量 在触摸屏上显示出来 请高手帮我看一下 程序这样写是否正确
14-09-03 16:29
1楼
编辑
引用
管理
xu004512
PLC 是欧姆龙CP1H XA
14-09-03 16:33
2楼
编辑
引用
管理
东昌机电
太复杂了,SCL1,SCL2,SCL3线性转换指令用用就可以了。
Regards
14-09-04 14:33
3楼
编辑
引用
管理
xu004512
他这个是一个物理量之间的关系
14-09-04 16:29
4楼
编辑
引用
管理
东昌机电
引用
xu004512
在 2014/9/4 16:29:07 发言
【内容省略】
只要是线性关系,就可以用,懂了吗?
Regards
14-09-04 16:51
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
有数学的线性关系知识就可以.
14-09-05 08:35
6楼
编辑
引用
管理
xu004512
OK