主题:请问负荷开关能不能调整电流

点击:1080 回复:21

630KVA变压器的负荷开关是,正泰NA1-2000系列1250A规格。现在因为厂里面的大焊机的瞬间电流1400A左右,导致负荷开关跳闸。请问大家能不能调大负荷开关的电流值,而不会跳闸?
14-08-29 17:10
换个大点的,不用省这钱!
14-08-29 17:12
谢谢 但是太大怕变压器出问题。
14-08-29 17:15
这就要看变压器多大了...合适的话换大的开关..
14-08-29 17:19
什么型号的变压器呢?
14-08-29 17:23
搜索“正泰NA1”,好像不是负荷开关。
或者,可先查看一下其说明书,了解相关情况。
另外,确认一下跳闸原因。
14-08-29 17:23
NA1-2000是断路器。看配什么样的控制器。
负荷大了,得想法增容。联系供电部门。
630KVA是有高压柜了。
14-08-29 17:35
其实跳闸不是电流过大造成的,而是另外一个原因。
额定电流1250A的开关,电流短时超过1500A也不应该跳闸,断路器的瞬时跳闸电流一般是在开关额定电流的十倍。
14-08-29 17:56
附件 w.jpg
有这些参数可调,具体怎么调得看具体配置。
最后修改:2014/8/29 18:28:09
14-08-29 18:25
断路器跳闸故障原因及处置方法:
附件 sfr.jpg
14-08-29 18:34