主题:S7-300如何通过以太网与S7-200 smart 通讯
点击:1121 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
liaosun
Step 7中建立单向S7连接, 连接伙伴为“未指定”。 S7-300做客户机,S7-200 SMART做服务器。在连接属性对话框中设置通信伙伴(S7-200 SMART)的IP地址,在地址详细信息对话框中设置本地的TSAP为10.02, 伙伴的TSAP为03.01。
S7-300调用FB 14(GET)/FB 15(PUT),来读写S7-200 SMART的数据区。
S7-200 SMART不需要编写通信程序。
14-08-28 18:50
1楼
编辑
引用
管理
570435474lu
这样的话直接调用smart200的数据?
14-10-14 10:40
2楼
编辑
引用
管理
liaosun
引用
570435474lu
在 2014/10/14 10:40:41 发言
【内容省略】
200SMART不用编通信程序。