主题:某品牌200KW变频器没能挺过20秒炸机
点击:1231 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
Rexroth-xip
恭迎各位大侠指点
最近维修一台200KW机子,经检查,U相IGBT及触发极保护板损坏,V相只损坏触发极保护板,W相正常。
没看驱动波形,更换以上损坏器件并且更换UV相驱动板,重新装机上电显示正常,在没有运行的情况下,
20秒过后W相IGBT严重炸裂。
14-08-27 21:25
1楼
编辑
引用
管理
xiquan
无防指名道姓,好质量。
14-08-27 21:36
2楼
编辑
引用
管理
2505805517
是不是没有截止电压?或者栅极电阻有问题
14-08-27 21:41
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
修大功率变频器要慎之又慎,如此轻易总装上电,小本生意伤不起呀。
14-08-27 21:45
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
什么品牌的呀,说说看,又不能伤害你,怕什么呀。
14-08-27 22:03
5楼
编辑
引用
管理
Rexroth-xip
假如没有截止电压应该上电就炸吧,还能挺到20秒再炸我就感觉很奇怪。栅极电阻没有问题
14-08-28 08:10
6楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
是W相本身就早有问题了吧
14-08-28 08:14
7楼
编辑
引用
管理
Rexroth-xip
主要在于为什么炸了,赔本就当积累经验了。信心满满的准备启动呢,一声巨响把我推向了谷底,心摔的细碎细碎的
14-08-28 08:16
8楼
编辑
引用
管理
Rexroth-xip
能不能是第一次炸机时,波及到W相的驱动板,驱动板没有明显外伤。
14-08-28 08:19
9楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
是的 当然 IGBT本身的问题也有可能啊 耐压有问题