反复检查无明显故障 请教大家给个检修思路
14-08-24 19:24
将加速时间延长试试看。
14-08-24 20:33
   用二分法试出合适的数据.
14-08-25 16:43
不一定就是硬件问题,看看参数对不对
14-08-25 16:52
延长加减速时间
14-08-25 23:31
延长加速时间试试看啊
14-08-26 07:35
延长加速时间不行就是硬件问题了。
14-08-26 08:52
怎么查的?跳过流除了上电就跳这种是变频器问题,其他和变频器关系都不大,很难测,带个7.5kw电机试试,不要总是怀疑变频器问题,好好把负载问题排除了再说
14-08-26 09:19
不带电机是否正常?
14-08-26 11:24
  减速中没有过流?
14-08-26 17:04