主题:怎么根据功率数选用几平方的线

点击:1487 回复:13

差不多是根据电流来选择,电线截面平方数*8A=实际承载的电流,,一般来说是这样的
14-08-23 15:09
给点自己实际中经常看到的:
在车间里或机台上用的三相电机电源,长度在三五十米以内的三芯硬(软)电缆:
1.5KW及以下:1.5平
2.2~5KW:   2.5平
7.5KW:     4平
11KW:      6平
15Kw:      10平
22KW:      电源线,直起16平,星角启接线:6平也可,最好10平
30KW        电源线,直起25平,星角启接线:10平
37KW        电源线,直起35平,星角启接线:16平,用10平的也行,满载时烫的厉害
45KW        电源线,35平(比较烫),最好50平,星角启接线:16平
55KW        电源线,35平(满载时很烫),最好50平,星角启接线:16平
65~75KW     电源线,50平,星角启拉线:25平
90KW:    电源线,70平,星角接线:35平
110KW以上:   没看电缆多大,但一个KW一个平方应该可以吧
以上仅供参考。。
14-08-23 18:06
还要注意供电距离、敷设方式、负荷类型等;
结合手册(口诀)、参考他人的选型(需核对),也是一个方法;
还有,有条件的话,平时注意实际运行情况,以取得计算负荷的经验等。