登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】凌乱了,不科学啊 电机电源线选择。(20140820)

点击:2403 回复:37

设计院的15KW用4*10的走150米穿钢管这选型不是很正确吗?
考虑远距离压降,穿管电流降级,没感觉有啥问题啊
14-08-20 23:21

引用 339402782 在 2014/8/20 23:21:43 发言【内容省略】

这个系统是工频直驱?还是变频器控制?如果是前者,就罢了。如果是后者,就不是很好。为什么要把电缆长度搞这么长呢?增加了线损。既浪费能源,也提高了制作成本。还制造了很多不必要的后患。
14-08-21 06:47
关于电缆线选型,我不会依赖于经验和口诀之类的行规,查表选型,安全可靠。不会出现选型的失误和错误。反之,出现问题以后也是如此,有电缆线的型号和制造商,反查它的技术指标,并对照应用现场的实际技术指标,去分析是否是线选错了。
最后修改:2014/8/21 6:51:17
14-08-21 06:49
楼主,还有名话:高温九折铜升级,导线二三四八七六折勿记;前面的2.5下乘心九指的是单根导线,铜升级的意思是2.5的铜线可以按照4的铝线,你所说的口决可用在民用配电方面
电机导线选择可用:二点五二四为三,六上均五往上算,百二返百逐级减;意思是2.5的导线可以是4KW包含4KW以下的电机配线,四平方的导线可以是5.5KW包含5.5KW以下的电机配线,六平方的导线可以是11KW包含11KW以下的电机,当然这个也是指的铝导线,同样适用铜升级,不过这个也是一些经验数据,在选择导线时需考虑环境比方说环境温度允许最大温升、负荷类型比如AC-3、导线材质比如说国标与非标等、
最后修改:2014/8/21 8:54:55
14-08-21 08:53

引用 kdrjl 在 2014/8/21 6:47:32 发言【内容省略】

请教这个地方的工频直驱与变频控制有什么区别
我之前做的厂房通风这种电缆长度很正常的,厂房顶的排风进风机,每个风机间距十几米,一个厂房顶上十几台风机,从小的排风机3.7,5.5到大的送风机15,22,37,好多小点的排风机电源距离超过100米,都是穿管而且走屋顶的
14-08-21 09:49
现场的师傅们下线的时候也通常是按电机的额定电流的二倍来选 的。
15-02-07 09:30
我们一般1.5KW的用2.5平方的铜线,7.5KW的用6平方的,11.5KW的用10平方的,选的够大吧。
15-02-07 09:54
很正确,你还得考虑过载电流绝对不能刚好,否则线要烧坏的
15-02-08 06:31

上一页 上一页