主题:三菱变频器输入电流不平衡
点击:942 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
yanauto
有4台变频器,2台三菱,2台施耐德,施耐德的变频器输入电流正常,但是换上2台三菱变频器后输入电流不平衡,A=340,B=340,C=300
14-08-18 23:59
1楼
编辑
引用
管理
meidalu00
电流是电流表显示还是变频器显示的啊
14-08-19 05:11
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
输入的电压平衡吗?有点不平衡是正常的。
14-08-19 08:14
3楼
编辑
引用
管理
yanauto
是电流表显示,输入的三相电压也平衡,以前的2台变频器正常,更换新的三菱变频器后出现C相电流过低(A=350,B=350,C=303),2台都是这样的情况
14-08-19 10:44
4楼
编辑
引用
管理
15107278210
将电流表对调看显示是否正常,有可能电流表显示错误
14-08-20 08:14
5楼
编辑
引用
管理
c.c1002
电流表指示校正过没有?
14-08-28 23:26
6楼
编辑
引用
管理
275645778
电流表显示的不一定是对的,有可能是干扰引起的,有待用专门的仪表测量才知道,
14-08-29 16:43