主题:有个信号当它先为1再为0,要计数?

点击:804 回复:12

一直为1或者一直为0的时候不计数,这个怎么实现啊?
14-08-18 09:00
上升沿或下降沿~
14-08-18 09:04
   取上升沿或下降沿或两个边沿都用上.
   上升沿:0-->1
   下降沿:1-->0
14-08-18 09:10
那就用下降沿吧
14-08-18 09:11
计数器指令好似不用管他
14-08-18 09:49
但是怎么区别先为1再为0呢,先0后1不算次数
14-08-18 10:03
呵呵;计数本来就是从0~1时加一,你一直保持ON的话是不会加上的;
14-08-18 10:12

引用 奇偶不奇 在 2014/8/18 10:03:33 发言【内容省略】

  取下降沿即可.
  不用上升沿.
14-08-18 10:12

引用 ZHTOK 在 2014/8/18 10:12:45 发言【内容省略】

在一段时间内(需设定)对输入信号的上升沿和下降沿都取,能保证计数准确。
14-08-18 12:20
采用沿触发