主题:有个信号当它先为1再为0,要计数?
点击:804 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
奇偶不奇
一直为1或者一直为0的时候不计数,这个怎么实现啊?
14-08-18 09:00
1楼
编辑
引用
管理
gf2003129
上升沿或下降沿~
14-08-18 09:04
2楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
取上升沿或下降沿或两个边沿都用上.
上升沿:0-->1
下降沿:1-->0
14-08-18 09:10
3楼
编辑
引用
管理
329345277
那就用下降沿吧
14-08-18 09:11
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
计数器指令好似不用管他
14-08-18 09:49
5楼
编辑
引用
管理
奇偶不奇
但是怎么区别先为1再为0呢,先0后1不算次数
14-08-18 10:03
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;计数本来就是从0~1时加一,你一直保持ON的话是不会加上的;
14-08-18 10:12
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
奇偶不奇
在 2014/8/18 10:03:33 发言
【内容省略】
取下降沿即可.
不用上升沿.
14-08-18 10:12
8楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
引用
ZHTOK
在 2014/8/18 10:12:45 发言
【内容省略】
在一段时间内(需设定)对输入信号的上升沿和下降沿都取,能保证计数准确。
14-08-18 12:20
9楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
采用沿触发
14-08-18 12:28