主题:电容柜控制器问题

点击:1599 回复:13

大家好,有个问题请教大家,煤矿企业地面无功补偿柜,690V额定电压无功柜,2路电流互感器采样,合闸以后功率因数只显示0.3几,控制器自动投也就投了一路,手动投能正常,甚至到1.0,请问一下,是控制器有问题,还是什么其他的原因导致设备不自动投,谢谢
14-08-17 15:24
不了解;或可先看看参数设置如何。
14-08-17 16:15
什么型的控制器 ?控制器参数设置是否正确?设备投入运行多久?你说的那情况是一开始就存在的还是现在才出现的?采样是否正确?
不好意思问得有点多?
14-08-17 16:56
首先确认接线有没有问题
0.3几的功率因数不太可能
然后确认控制器设置好没!
14-08-17 17:21
电流信号和电压信号不能同相的..这个要记得..
14-08-17 18:46
电容能用控制器手动投入就要看设置和检测了
14-08-17 20:01
信号采集问题,查线路.
14-08-17 20:06
采样应该是没有问题的,是两组采样,因为柜体属于两边都有,参数设置没有问题,是一开始就出现这样的问题,我试过手动,手动都可以,自动不行
14-08-17 22:07
按照你所描述:手动没问题。手动投入后,功率因数能够提高,功率因数能够满足要求。说明你的接线是没有问题的。控制器显示参数也是没有问题的。
自动不能投入,就是参数设置的问题了,看是否无功功率门限设置的过大。
14-08-18 08:43
同意8楼观点
14-08-18 12:58