我在用S7-300控制伺服电机的时候,想用SFB47+SFB49输出可控脉冲,不知道这样到底行不行?你是怎么解决的?我用的是313C-2DP,伺服电机是松下品牌。
14-08-15 10:17

引用 pengjinyuan 在 2014/8/15 10:17:50 发言【内容省略】

SFB49只能输出最高2.5KHz,也就是2500Hz的频率,你的伺服能转得动吗?
Regards
14-08-15 10:42

引用 东昌机电 在 2014/8/15 10:42:37 发言【内容省略】

输出频率低也一样可以转动,只不过精度稍低一点。
14-08-15 10:58

引用 卢学斌 在 2014/8/15 10:58:00 发言【内容省略】

精度差的话,用伺服不是浪费么。
Regards
14-08-15 12:26
有很多时候用300是浪费的
但是价格高
灰色的东西多
14-08-15 12:56

引用 东昌机电 在 2014/8/15 12:26:31 发言【内容省略】

也不会差到哪去,只是相对的差一点。
14-08-15 13:25
肯定转不动,就不知道还有什么经济的方法,用定位模块太昂贵了。
14-08-15 14:25
直接买个台湾的数控系统,方便使用的很
14-08-16 11:49
卢工你QQ号多少啊
15-12-04 09:08
为何用300的PLC呢?200的,FX3U,CJ1M等小型机很好做的
16-04-06 13:58