登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:今天PLC的输出点坏了,很烦
点击:7106 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
可编程控制器是三菱的FX1N-60MR,用了一年坏了两个点,动作的时候Y点一秒动作两次,驱动的是24V-3W的电磁阀这个现象正常吗。我还没有遇到坏X点的,都是坏Y点,IO点的寿命有多长?请前辈与大神多指导
14-08-13 15:28
1楼
编辑
引用
管理
15107278210
加中间继电器转换可以延长pLc 输出点寿命
14-08-13 15:48
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
正常现象,加中继可以延长使用寿命。
14-08-13 16:16
3楼
编辑
引用
管理
zytlc
频繁动作的最好选用晶体管或可控硅输出的Y点,带动24V继电器。
14-08-13 16:24
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,PLC选型错误导致的结果。
怎么说呢?一秒钟两次的动作频率,一天下来是多少次?一个月下来是多少次?一年下来是多少次?
先不说多的,一个月几十万次差不多有吧,那么一年上百万次的往复动作,有哪个机械组件能毫无故障的一直运行下去?更何况是一个廉价的继电器。
所以说,无机械触点的晶体管开关才是开关频率之王,没有机械触点,可以认为通断寿命接近无数次。就算使用晶体管驱动外部的中间继电器,更换起来相当容易。
14-08-13 16:40
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
支持1楼所说。
14-08-13 16:49
6楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
还是加一个固态继电器吧,要不还会坏的
14-08-13 16:55
7楼
编辑
引用
管理
zzn6737
换成FX1N-60MT,再接上固态继电器,不接固态继电器也可以接别的。
14-08-13 16:57
8楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
嗯 换成晶体管加中间继电器控制 再加个保险丝 这样应该会好点
14-08-13 17:12
9楼
编辑
引用
管理
卢学斌
我都是用晶体管输出然后带中间继电器,这样虽然初期投资大点但是以后维修方便。
14-08-13 17:33