登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:22KW的三相380V的液压泵可以直接启动吗
点击:2546 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
zhoumingi
可以,以前30kw都直接启动,但是最好星三角,对电机和电网损害小
14-08-12 21:02
11楼
编辑
引用
管理
1053370790
主要还是看你配电房变压器容量。一般直起是没有问题滴。
14-08-13 16:22
12楼
编辑
引用
管理
499527254
7.5KW以上就要降压启动
14-08-13 16:44
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
不要省钱
还是加个降压的
14-08-13 20:03
14楼
编辑
引用
管理
ZCMY
完全取决于你厂里配的变压器容量;
14-08-13 20:38
15楼
编辑
引用
管理
719176778
可以的
14-11-29 10:40
16楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
启动时干扰别的正在运行的机器让别的机器异常就不可以了。
14-11-29 13:34
上一页
上一页
工控新闻
德克威尔诚邀您共赴2025成都工博会——以创新技术驱动智能制造,共筑低碳未来
埃夫特牵头国家重点研发计划“自主智能弧焊机器人技术与系统”项目启动会在芜湖召开
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
首批人形机器人系列国家标准正式立项
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
更多新闻资讯