登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:接触器嗡嗡响

点击:3329 回复:34

我厂控制柜之前也是有这个事情发生
我是直接换的接触器
CJ20系列的    63A
拆下旧的看了
短路环固定的4个螺丝松了3个,坏了一个。
现在修修用到别的地方,感觉有点大材小用。
14-08-12 20:05
一个一个试一下
14-08-12 21:07
这种现象一般都是短路环问题,不影响使用,但要检查
14-08-12 22:01
我认为是接触器的线包U型铁芯接触面有异物导致的,把它拆了,线包拿出来,对U型铁芯的接触面清理,然后再重新装好就OK了。这种情况我遇到过很多回,有时新的接触器就会这样,拆了清理异物再重新装好,问题就可解决。
前提条件:线包得电,磁铁动作以后嗡嗡响。
14-08-12 23:03
接触器铁芯接触面有粉尘异物产生间隙,可以拆开清理干净。
14-08-13 06:57
磁芯用细砂纸打磨下就好了
14-08-13 08:51
接触器触点不好了吧!
14-08-13 09:20

引用 kdrjl 在 2014/8/12 23:03:31 发言【内容省略】

没拆过,准备拆开看看,
14-08-13 15:56

引用 fuhuafeng72 在 2014/8/12 13:14:16 发言【内容省略】

谢谢你,太实用了
14-08-13 15:58

引用 1920395409 在 2014/8/12 19:35:00 发言【内容省略】

多谢,我以为从外面就能清理呢!还用压缩空气吹了,看来必须拆下来看
14-08-13 16:04

上一页 下一页