飞兆变频器故障现象,启动后不能停止!参数已经复位,调参数不管面板还是端子都不可停止,是CPU故障吗?
14-08-12 07:39
1楼
编辑
引用
管理
weixiu123
参数没问题那可能CPU板有问题了啊
14-08-12 09:33
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
断电,重启,并恢复出厂,不得,送修。
14-08-12 11:23
3楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
先恢复出厂设置,试试看。
14-08-12 12:37
4楼
编辑
引用
管理
haol1974
已经恢复出厂设置,还是不行!但发现直流母线电压不对,显示为620~645不等,但不跳过压,实际是532,应该没有关系啊
14-08-12 13:57
5楼
编辑
引用
管理
haol1974
直流母线电压部分修好了,还是不能停止,把停止设成X1,启动设成X2也不行,说明不是外部端子输入的问题!
14-08-12 16:17
6楼
编辑
引用
管理
329345277
如果设置成面板启动,面板停止也停不下来?
那就可能出问题了
14-08-12 21:46
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
回复出厂设置有故障依旧,哪就是变频器坏了!
14-08-13 09:25
8楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
估计CPU板有问题了啊
14-08-13 09:44
9楼
编辑
引用
管理
haol1974
已好