主题:200主程序中调用了两个子程序?

点击:368 回复:4

请问如果第一个子程序中置为M0.0,第二个子程序中的M0.0触点会变化吗?
14-08-11 14:22
看有没有执行到第二个子程序
14-08-11 17:33
PLC执行的程序原理是顺序扫描。
当程序执行到子程序1的时候,M0.0刷新了当前状态,子程序2里面的M0.0并不能立即更新当前的状态。如何才能让子程序2里面的M0.0同时执行一样的触点动作呢?
唯有程序扫描到子程序2的时候。
14-08-11 17:50
两个子程序全部在主程序中调用了的话,扫描到就会变化的对吧?
14-08-13 08:58
看你程序怎么编的了!具体事情具体分析!