登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:定子绕组的测量
点击:521 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
695297607
单相交流电机定子绕用万用表测出来的阻值与用公式R=U^2/P算出来的结果为什么相差很多
14-08-10 21:52
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
用万用表测出来的是绕组的直流电阻值,电动机通过的是交流电,绕组相当于电感线圈,电机的电流大小不是通过你说的公式来计算的。
14-08-10 22:15
2楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
R=U^2/P
公式适用于直流.
单相交流电机定子绕用万用表测出来的阻值与用公式R=U^2/P算出来的结果为什么相差很多?
电机绕组相当于电感线圈+R,电感所表现出的感抗值远大于电阻R之值.
14-08-11 08:37
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦,这样呀。
第一,用万用表测量的绕组线圈是直流电阻;
第二,用公式R=U^2/P计算的是交流阻抗。交流电路中的欧姆定律,R应该是阻抗的概念,不是直流电阻。阻抗中包含了直流电阻,也包含了感抗和容抗。
这都是《电工学》的内容和基础知识呦。学过的东西,可不能忘掉,如果没学《电工学》,搞电的一定要补上这一课!必须的。
最后修改:
2014/8/11 9:29:47