主题:高压钠灯的问题

点击:779 回复:13

400w高压钠灯镇流器和灯泡之间连线最长距离是多少,现在是30米点不亮怎么办,
14-08-09 21:17
把镇流器移到灯座边上好了。
14-08-09 22:28
距离在5米左右就好用,太长了就是会点不亮的。楼上的说错了,并不是把镇流器移到灯座边上就OK,而是需要尽可能的减少触发器与灯泡的距离,镇流器距离远近无影响。
14-08-09 22:41
一般情况下为1米以内,为什么不能安在一起呢,差哪?
14-08-09 23:02
我看马路上路灯,灯泡在上面镇流器触发器在下面距离有10米左右。
14-08-09 23:19
把补偿电容去掉能否增加触发距离,如何增加触发距离
14-08-10 05:41
灯,触发,镇流,能到一起好
14-08-10 10:07
灯已安装到15米高的铁塔上,在上去费事了,请问还有什么办法吗
14-08-10 11:18
没别的办法,必须装到一起
14-08-10 11:40
那惨了,恐高啊!
14-08-10 13:47