主题:求助:西门子PLC315-2DP SF报错

点击:352 回复:2

求助大神指点,今天遇到个问题。在现场的315PLC-2DP  在运行状态处于STOP状态;之后重起后PLC所有的灯都全亮;之后一直闪烁;更换PLC和MMC卡后,装载程序,能够上载和下载,但是315PLC-2DP一直处于STOP状态,硬件诊断信息是(硬件中断导致PLC处于STOP状态);将PLC的程序全部清除后,把所有带的模块都拆下来后,PLC正常,可以处于RUN状态,但是一带模块就报SF,诊断显示还是硬件中断导致PLC处于STOP状态;
有没有人之前遇到过这现象。
14-08-09 20:00

引用 wyl2005lp 在 2014/8/9 20:00:49 发言【内容省略】

贴出模块诊断信息。
Good Luck~
14-08-09 20:44
找到原因了 ,  带的 331,323模块也坏了表情