登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:漏电这样解决行吗?
点击:1322 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
1079135239
我在学校风雨教室安装了12个应急灯和12个疏散指示一共两个回路(都是led的阻值很大,用电量很小),线路走的地下,接完线测量两个回路阻值正常,送电跳总闸。看总闸带漏电保护,分析是两个回路有接地漏电,用表测量4个线有一个对地40欧姆。怎么办?换线是不可能的了。
把漏电的那个线接在零线上,送电一切正常,没有跳漏电。不知这样行不行,大家怎么看。
14-08-09 18:26
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
建议楼主还是彻底检查一下,学校啊!出了问题就严重了。你可以一路一路断开检查。
14-08-09 18:54
2楼
编辑
引用
管理
ddlee96969
N线是变压器的中性点,中性点可以接地(好像是IT供电系统吧),但是我的印象里按照一般的施工方法都是变压器附件中性点接地而不是在用户端接地。有点记不清了具体还是要规范说话。
不过我的建议是把两条回路供电改为一条回路供电,照明规范里好像有规定一条回路供电光源不超过25个电流不超过16A就OK.
再有就是我个人感觉不是线的问题,你看下应急灯和疏散指示的插座或者和暗敷设的电线和设备电线的链接部分,是否有铜软线没成一股,安装的有毛刺出来造成的接地,一共24个点。。。。。。
还有万一真是线的问题也好换你把坏的线的一头和要换的线的一头绑到一起把坏的那段线从最近的安装点抽出来线的另一端就自然带着好的线进入了暗敷设的PVC管或者钢管,如果施工队没按规范留下60%的面积,那就拆墙吧。。。。
14-08-09 19:27
3楼
编辑
引用
管理
346953791
这个应急用可行.长期运行的话就不要这样.会出事情的..
14-08-09 19:57
4楼
编辑
引用
管理
老兔子
新工程都搞到这个样子,将来谁还敢把工程送给你做啊?
必须找到跳闸的原因并排除之。你调线只能暂时应付,时间一久仍会跳闸!
特别是你的这些工程(12个应急灯和12个疏散指示)都是关系到人身安全的东西,万一发生事故,你的这些东西不能发挥应有的疏散指引作用,将害死多少人,你能负得起责任吗?
最后修改:
2014/8/9 21:03:23
14-08-09 20:57
5楼
编辑
引用
管理
ftcydy
回路中接线头可能绝缘没有处理好也有可能。还都是检查线破皮了没有、可疑的地方安装产品可以脱开主回路看看。
14-08-09 21:25
6楼
编辑
引用
管理
15107278210
最好找出事故原因,以便改进。要是内部管线出问题无法更换,这样处理也可行。
14-08-09 21:43
7楼
编辑
引用
管理
2965908679
不能查线的话,功率不大,还是在电源端装一个隔离变压器吧,
14-08-09 22:34
8楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
安全第一,还是要把漏电的问题解决掉。
14-08-09 23:32
9楼
编辑
引用
管理
gc666
看你的描述、 我感到你接线接错了、 漏电保护装置具有零序保护特点,你好好检查下是否用的输出220V电源都从漏电开关出来的,如果输出火线 是从漏电开关出来而零线不是从漏电开关出来的,就会跳闸..
14-08-09 23:51
上一页
下一页
工控新闻
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
更多新闻资讯