主题:机房群控问题求解释

点击:722 回复:3

最近用PLC200做了几个机房群控项目,总是莫名其妙各种漏洞。
假设有3台冷水主机,4台冷冻泵(1变频),4台冷却泵(1变频),4个冷却塔。3个冷冻侧蝶阀,3个冷却侧蝶阀,4个冷却塔蝶阀。冷冻水温度2个,冷却水温度2个。冷冻压力2个。
我首次写的逻辑包含:1.开冷水主机连锁(先阀门延时开泵延时开塔延时开主机)。
                   2.设备故障切换(泵、塔故障立刻启动另一台泵、塔)。
                   3.根据温差延时加减主机。根据压力加减冷冻频率,根据冷却温度加减冷却变频。
                   4。统计设备运行时间,加设备选时间最短一台,减设备减时间最短一台。
                   5.一直计数,泵塔数量保持同主机一致。
感觉挺好了
客户又提出几项改动:1.蝶阀要做报警,开后一段时间没收到开状态就报警,并切换到其他设备。
                   2.要做单点启动,每台设备可以上位机点动。
                   3.要做时间控制,按时开关机。
改了后又发现:      1.冷却塔阀不止和冷却塔连锁,还要和冷却泵连锁。
                   2.变频还是要有手动设置。
程序写的越来越庞大了,头痛,各种地址占用,各种重复调用。
求讨论下 一个涉及到上方假设设备的机房群控到底需要哪些逻辑。哪些是必要,哪些可要可不要。
14-08-08 15:45
使用子程序,根据控制要求进行调用就能简化程序,先画流程图,在进行编程。
14-08-08 22:29
我们公司做了一套类似的,感觉还不错
不过对方不给我程序
找机会自己去把它程序读出来
14-08-09 19:00
头痛?上以假设设备的机房群控哪些是必要?哪些可要可不要?
嫌麻烦?依我看,不仅全都需要,而且还不够。没半年时间做不好。
14-08-09 22:42