主题:三菱Plc问题
点击:538 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
229374229
我有一台Fx-3UPlc,信捷Mp360-L触摸屏,如果我要控制伺服电机正反转,速度可以随时调节,精度不做要求,触摸屏显示转速,应该怎么做简单。本人想用Fx2N-2Ad和Fx-2DA,外部加Dc5V电源和电位器调节,各位大哥有没有简单点的方法
14-08-08 10:37
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
要求速度随时调节,精度不高,那就用你那FX2N-2DA,输出模拟量对伺服进行速度控制模式,改变模拟量就能调节速度。
如果想要更简单,调节的速度不是任意的,是几段速度,那可以省去模拟量,用伺服内部的参数设置速度,外部用几个输出信号选择对应的速度。
14-08-08 11:07
2楼
编辑
引用
管理
229374229
怎么控制模拟量随时改变呢
14-08-08 11:10
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
看模拟量模块的手册,向模拟量模块对应的缓冲区里写入输出,这个数值变化,那输出的模拟量就变化。
14-08-08 12:04
4楼
编辑
引用
管理
229374229
这个数值知道,关键在运行过程中怎么实时的去改变它
14-08-08 13:10
5楼
编辑
引用
管理
BBxieyangcai
电位器,或速度档位开关
14-08-08 20:48
6楼
编辑
引用
管理
229374229
电位器安装在哪
14-08-09 06:11
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
229374229
在 2014/8/9 6:11:09 发言
【内容省略】
安装在方便,容易操作的地方.
14-08-09 09:06