主题:西门子变频器频繁烧,烧的心慌~!
点击:1752 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
gf2003129
之前一个烧的变频器用了5年,这次用量一个月,同样的工作环境,唯一不同的是这次是的使用方式不一样,这次有频繁重载启动,但不至于报警,测了一下电流 输入2.6A ,输出3.6A ,变频器 3kw,电机3KW,皮带传动。型号6SE420-2UD23-0BA1.,请问大家什么原因
14-08-08 08:34
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
从发图片上看不到,是什么情况呀,烧的是哪部分呢?
14-08-08 10:01
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
换上去是新的吗?不是的话就是有问题的喽,怀疑主电容容量小了这是西门子的通病
14-08-08 10:05
3楼
编辑
引用
管理
ray276488196
建议换大一点变频器
14-08-08 13:30
4楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
如果重载频繁启动,参数中V/F曲线需要调整吧,再就是停止时是否为自由停车,如果不是最好加刹车电阻器,否则回生电流太大。
14-08-08 15:20
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
报警时 F0011和A0511 循环闪烁
14-08-08 15:43
6楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
应该是环境的问题,电路板上有跳火放电的迹象。
14-08-08 22:44
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
改了参数,就不报警了,变频器放炮应该是灰尘大造成的!
14-08-20 08:10
8楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
'频繁重载启动'.如果不调速,50HZ,直接用接触器控制。
14-08-20 14:26
9楼
编辑
引用
管理
细作1108
是不是施耐德的变频器
15-04-29 21:51