主题:求助,做了个S7-200温度报警,不知道对不对啊
点击:1349 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
爽口凉凉凉
pt100(4-20ma,-50-150℃)检测到温度高于35度时,线圈M0.0得电。
14-08-07 19:48
1楼
编辑
引用
管理
爽口凉凉凉
少了张
14-08-07 19:49
2楼
编辑
引用
管理
爽口凉凉凉
这这
14-08-07 19:50
3楼
编辑
引用
管理
329345277
你的程序已经报警了啊,都已经出现两次红色波浪线了,能编译的过去?
14-08-07 22:27
4楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
量程是150--50=200度。我做了个你看下,虽然是SMART的但是道理一样。
14-08-07 23:06
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
温度读取要用中断指令
14-08-08 08:10
6楼
编辑
引用
管理
twtynijj
你要输入35.0 就可以了 要么换成整数型
14-08-08 08:34
7楼
编辑
引用
管理
爽口凉凉凉
额,那这个程序应该怎么编啊,大神
14-08-08 08:47
8楼
编辑
引用
管理
爽口凉凉凉
数字都换成.0的就可以了吗
14-08-08 08:50
9楼
编辑
引用
管理
akzonobel002
大神,你好,大致能看懂。本来需要正负号的你直接做了迁移再加法,就是md10一直可以重复用吗,这个运算是立即输出新的值给下一个吗,和映像区的不一样是吗
14-08-08 22:12