登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:AB变频器的问题
点击:522 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
805709808
上电,操作面板显示safe off,不能启动,回复出厂设置也没有用,是参数问题还是硬件问题,希望各路高手能帮忙出出主意,谢谢
14-08-07 11:14
1楼
编辑
引用
管理
anheng
安全保护关??
14-08-07 16:26
2楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
AB的没碰到过 什么意思啊
14-08-07 16:32
3楼
编辑
引用
管理
潍落
安全DIP开关处于无效状态。
14-08-07 16:39
4楼
编辑
引用
管理
qcw1700
安全卡坏了!
14-08-08 20:22
5楼
编辑
引用
管理
qcw1700
敢问楼主的机器是不是用power flex 750的?
14-08-08 20:23
6楼
编辑
引用
管理
805709808
power flex 70
14-08-08 21:06