主题:三菱PLC仿真不了,求解
点击:765 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1529187801
三菱PLC软件安装正确,2N的可以仿真,3G的仿真不了求解
14-08-04 21:09
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
仿真软件不是万能的哦,有些不能用也很正常。
看看什么提示!
软件版本也是个原因。
最后修改:
2014/8/4 21:25:22
14-08-04 21:23
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
1529187801
在 2014/8/4 21:09:49 发言
【内容省略】
仿真3G的话,你需要安装GX Simulator V7.16或以上版本。
如果使用GX Works软件,那么内置的GX Simulator V2可以仿真FX3G的程序。
Good Luck~
14-08-04 21:38
3楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
你需要确认你的仿真软件版本,根据版本信息看他是否支持3U的仿真
14-08-04 21:43
4楼
编辑
引用
管理
wml0060
引用
cvlsam
在 2014/8/4 21:38:21 发言
【内容省略】
支持,首先要确认一下你的软件版本。
14-08-05 08:20
5楼
编辑
引用
管理
1529187801
好的,谢谢!