登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助 ·············

点击:924 回复:20

用口诀比较简单,如3楼所示;
同时,考虑导线的质量等因素。
14-08-02 20:04
三相电机的额定电流 是功率X2 所以 是11X2=22A。保守算法 1个平方能吃3个A 所以 22/3=7平方。你可以选10平方或者16平方电缆
14-08-02 21:59
那个电机离配电柜50米
4级电机   11KW  转速1460     电流22.6A    安全点算铜线一平方过5个电流   最好用6平方的    不频繁启动接触器4011   频繁启动最好5011   正常情况几年都不会坏。
14-08-02 22:05
4平的线在40度的环境下铁管内可以达到24A电流,6平的线在40度环境下铁管内达32A,为安全起见用6平较好。
14-08-02 22:06
附件 11KW-1.jpg
附件 11KW-2.jpg
附件 11KW.jpg
14-08-02 22:28
6mm铜线没问题。
14-08-03 10:20
      倾向于6平方的 。电压降落在允许范围。
14-08-03 10:24
这个没有公式可计算,我说的是经济载流量,比较省钱,这是国际铜业协会推荐的,如果不考虑省钱,就按照安全载流量来计算
14-08-03 12:22
我也同意用6方线,足够了。50m距离不算什么,可以忽略线的阻抗。公式很简单,电机的功率乘以2就是估算的电机电流。然后按经验去选线径(线的截面)。
14-08-03 13:46
我会选择6平方的3+1
14-08-03 17:07

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯