主题:求指教:松下VF200变频器和S7-200 SMART进行MODBUS通讯的问题

点击:4307 回复:2

求大神,S7-200 SMART PLC 通过MODBUS RTU 去控制一台松下VF200的变频器,很简单,给变频器送去“起停信号”和“频率设定值”。
编写好程序后(波特率,站地址全都弄好后),发现变频器不运行,随后进行PLC程序检测,发现error报102号错误,说我的地址不对。
检查了一下,地址明明是对的啊。
在这里,恳求大神指示。松下进行MODBUS通讯时,地址怎么去弄。例如:变频器说明书上频率写入是DT237,是不是在PLC 的MODBUS的地址上写40237呢???
14-08-01 15:58
40238       西门的的modbus寄存器地址从1开始的
15-05-26 09:09
我正为这通信困扰着,请问松下变频那通信功能地址是多少开始到多少,具体一点告诉我可以么?