主题:昨天现场坏了2台LG 变频器

点击:510 回复:3

 如题,车间的传送带升降机驱动变频器,LG IG5 0.75KW ,现在就是想知道它们的故障点在哪。
  一台是上电显示LU 输入DC24V测量正常,换了备用变频器。
  一台是运行后输出电压有问题,30HZ 正常输出大概是180V左右,但是实际只有90V,换备用变频器。
维修变频器的朋友来科普下,谢谢。
现场控制柜内灰尘比较多,但是自从几年前西门子的工业级变频器清扫后开不了机,就留下阴影了,不到万不得已就不去清扫了。
14-07-29 16:06
LU的请换发光二极管,你的变频器用的是24VDC吗?
另一台三相电压平衡吗?估计模块驱动坏了
14-07-29 16:30

引用 kazefsh 在 2014/7/29 16:30:50 发言【内容省略】

 谢谢朋友,坏了的变频器已经送外协维修了,三相欠压的那台,三相电压平衡的。24VDC接的是故障点输出。