主题:三菱A-740 5.5KW电位器无法调节
点击:497 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lzp196751
各位大侠,本人菜鸟,手里有一台三菱A740 5.5KW的变频器,用电位器调节频率,10V电压只有6V左右,频率也最多能调到30HZ,用面板控制能正常使用,CPU板没有烧毁痕迹!请教各位这大概是哪里的问题?或者是那个芯片坏了,引起这样的问题~~先谢谢了~~~~
14-07-28 23:57
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
直接测量端子的10V电压是多少,如正常的换电位器试下;
14-07-29 10:40
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
电位器用多少欧的
14-07-29 10:57
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;一般外接的电位器用2W的,阻值1K~10K欧的都可以的;
14-07-29 11:13
4楼
编辑
引用
管理
lzp196751
电位器是2W 10K的,电位器是新的~调频率还是智能调到30HZ
14-07-29 11:22
5楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
10V电压对应50Hz,6V电压就是30Hz吧。
要查10V电压为什么变为6V了?
14-07-29 12:55
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电位器拆下,直接量端子上10V与0V间的电压是不是正常的;
14-07-29 13:36