登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:FX2N-4AD-TC的使用请教
点击:1744 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
hanfei987
在常温状态下,进行参数自整定,头一次温度升高个几十度是很正常的,慢慢就会温度正常了
14-07-28 10:18
11楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
pid的参数不对的话是不可能好用的
理解pid的意义
14-07-28 13:14
12楼
编辑
引用
管理
xilinxue
pid的参数要设定正确
14-07-28 19:04
13楼
编辑
引用
管理
305456779
您好,请教一下:
1、根据手册的程序,如果要开自整定就要开PID,温度升高,设现在室温35度,要设定值与测定值的差值150以上,那设定值就要到185以上,我现在设定值为200,到250的时候还没自动调谐结束,感觉应该达到调谐结束的变化量了,为什么没停?
2、昨天我监测到M8067报警,D8067为6751(调谐方向不一致),这里调谐方向不一致说的是我方向设置错误了还是什么问题,因为MOV H30(31) D511,我H30,H31都设置过,两个方向都试过,都报这个错误,难道是我硬性限制了输出导致调谐方向不一致报警?
3、监控D8069为1853(错误步号),错误步号指向PID控制指令,PID D500 D501 D510 D502,是调谐方向不一致错误导致程序错误,还是其他问题导致错误?
14-07-29 09:15
14楼
编辑
引用
管理
305456779
您好请问您说的参数是P(比例增益) ,I(积分时间) ,D(微分时间) ,还是说程序上的滤波常数,微分增益,输出上下限,调谐用输出值等等还是什么,具体说下可以吗?
14-07-29 09:21
15楼
编辑
引用
管理
305456779
引用
xilinxue
在 2014/7/28 19:04:50 发言
【内容省略】
您好请问您说的参数是P(比例增益) ,I(积分时间) ,D(微分时间) ,还是说程序上的滤波常数,微分增益,输出上下限,调谐用输出值等等还是什么,具体说下可以吗?
14-07-29 09:22
16楼
编辑
引用
管理
305456779
我用的是三菱FX-04AD-TC模块,PLC三菱FX1N-60MR-D
14-07-29 09:26
17楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
pi设定合适的数值正常就可以了
14-07-29 14:18
18楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
温度控制,这个有大惯性环节,微分量是必须的.PID中,这个D分量必须要有的.
14-07-29 14:29
19楼
编辑
引用
管理
305456779
采用自动调谐的话,还需要设P,I,D参数?不是自动生成了吗?
14-07-29 15:20
上一页
下一页
工控新闻
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
中国迈入全球制造强国行列!
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
更多新闻资讯