登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:请教如何将CVM1中程序下载到PC中?
点击:2061 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
macoxiao
我要下载PLC程序到电脑中。PC与CVM1无法建立连接。我做了一条RS232连线。
05-05-11 21:47
1楼
编辑
引用
管理
machelec
没有用过CVM1的。给你顶一下。请各位大侠帮帮忙。
05-05-12 18:36
2楼
编辑
引用
管理
macoxiao
RS232连接,设定CPU 的DIP SIWTCH为010000,第二位设为1,BAUD RATE 9600,7,EVEN,2用CXP3自动在线查找,搞定。
程序下载OK,但传到一个新的同型号CPU单元中,报警:I/O校验错。请各位大侠告知I/O如何设定?
05-05-12 22:08
3楼
编辑
引用
管理
利昌機電
1.開啟cx-programmer
2.on line plc 將PLC置於 program mode
3.open io table
4.options--->create
05-05-13 01:05
4楼
编辑
引用
管理
tigerliyh
没用过232线,有专用编程线
16-03-20 18:06
5楼
编辑
引用
管理
tigerliyh
重新建IO表,把程序里的IO表传入新CPU
16-03-20 18:09