主题:为什么额定电流为36.5A,实际运行电流为42~45A,电机还可运行而不烧毁啊?
点击:13390 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
中学
热继的额定电流不是60A的,你先看看,是不是40A左右的...看了回我一声...
05-05-16 11:04
21楼
编辑
引用
管理
sacai
也回一个。涨了!!
05-05-18 08:01
22楼
编辑
引用
管理
xwangchengw
热继电器电流整定太大,你说的是60A,当然不会断开。时间长了电机就会烧毁。
05-07-25 16:38
23楼
编辑
引用
管理
dxhb
如果是风机或者水泵的电机,调整一下 电流就OK!
05-08-01 21:31
24楼
编辑
引用
管理
chinaxiebin
关于你的电机会否烧毁,关键看马达温度,如果温度没超过绝缘等级规定值,就没问题,接触器方面完全合理,不需担心。
05-08-01 21:45
25楼
编辑
引用
管理
sk3316
1.启动时的电流是很高啊!不过呢!那是瞬时的只有不到几秒钟的时间啊!所以呢!
开关不会段开了 开关的最高的瞬时电流100安开关为 400多个电流吧!
2.电动机是超了负荷不过呢!他也能运行 我只能说电机的质量很好了!
但是不要太久了这样呢!电机会烧了
3.也有一种可能 就是电机它修过里面的东西超过了原来的设想
我说的也不一定正确请各位指点
05-08-02 08:42