主题:FX3系列PLC疑问
点击:981 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
丶丶小牛
第一张图片是输入端接线图 第二张是输出端接线图
这里我有一个疑问 输入端采用的是内部供电 而输出端采用的是外部供电(也就是外部接了一个开关电源)
既然输出端是通过外部的开关电源连接的 那输入端的0V和24V可不可以不用?把S/S端接到外部的开关电源V-端上 然后所有的输入公共端接到外部开关电源的V+端?也就是输入和输出都连到外部开关电源上去 不知这样可不可以
最后修改:
2014/7/24 15:30:57
14-07-24 15:30
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
可以的,我一直都是这么用的
14-07-24 15:34
2楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
我就是觉得 既然外部有开关电源 那所有的点都经过一个开关电源比较好一点
14-07-24 15:37
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
我也这么认为,PLC的内部电源我从来没用过
14-07-24 15:40
4楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
不知道输入端设计成内部供电的本意是不是为了方便呢?
14-07-24 15:42
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
内部供电可以给接近开关提供电源。
14-07-24 15:55
6楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
那外部的开关电源给接近开关供电不也一样啊
14-07-24 16:02
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
不是每个电柜都有需要外加开关电源的。
14-07-24 16:04
8楼
编辑
引用
管理
826626975
肯定是可以的,我也一直都是这样用,plc自带的正常都不用!
14-07-24 16:10
9楼
编辑
引用
管理
九翱九天
PLC自带的电源可以用的,接一些接近开关,按钮之类的小开关毫无压力,我一直是这样干的,不过输出就必须要用外部电源了,PLC自带的电源带负载的能力不行,才几十毫安的样子,具体多少忘了
14-07-24 20:43