zha173
有些电梯用的是通用变频器比如富士G11、安川G5、G7,这个倒是好办,进入参数改下就可以了。
即使有些主板程序不一样的,找块通用型主板换上就可以试机。
像图中这种电梯专用变频器,无资料、无面板、主板也不一样,真是束手无策了。
电梯专用变频器,如何在我们维修台上让它运行起来?不让它运行起来,如何检修?
14-07-23 14:08
1楼
编辑
引用
管理
climber0305
楼主想到办法没有?我也在为此在发愁,今天修了一个通力v3f16l也是没有面板,只是一个祼的变频器,现在还没有修好。今天特意用单片机写一个小程序输出6路信号用驱动IGBT,但不知为什么就是不通,折腾了一天,没有办法放弃了。
16-09-11 16:47
2楼
编辑
引用
管理
luangtsen
楼上兄弟发来给我修!便宜1500
16-09-11 17:45
3楼
管理
luangtsen
该帖内容不符合相关规定!
16-09-11 17:46
4楼
编辑
引用
管理
luangtsen
V3F16L
16-09-11 17:46
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
直接换一台变频器,这种三无产品不好维修
16-09-11 20:36
6楼
编辑
引用
管理
596634858
一楼的这个变频器很好修的,我这专修。
16-09-11 20:54
7楼
编辑
引用
管理
1104868510
可以用另台变频器的PWM信号驱动也行……。有联系方式不加下好友下回讨论
16-12-30 23:02
8楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
找厂家要资料。实在不行就用平常的代替。
17-01-01 07:00
9楼
编辑
引用
管理
1026350484
搞一套电梯板,做机架模拟电梯运行,维修量大才行